查看: 2|回复: 0

THK模组水平安装和垂直安装的允许负载一样吗?怎么换算

[复制链接]

5541

主题

0

回帖

1万

积分

超级版主

积分
16673
发表于 昨天 06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
THK模组水平安装和垂直安装的允许负载一样吗?怎么换算?

水平和垂直安装的负载能力为什么不同?
水平安装时负载主要由导轨滑块承担,丝杆主要承受轴向推力,受力路径清晰;垂直安装时负载重量直接压在丝杆和螺母上,丝杆要额外承受轴向静载荷,且断电时存在因自重下滑的风险。同样的模组,垂直安装的允许负载通常明显低于水平安装,差别大小取决于模组结构和丝杆规格。

怎么换算水平和垂直的允许负载?
水平安装主要看样本上的额定动载荷和静载荷,按实际负载占比选型;垂直安装要在水平选型结果基础上按样本给出的系数打折,一般取水平允许负载的百分之五十到七十,具体以该型号样本标注为准。还要核算丝杆的许用转速和压杆稳定性,垂直行程越长,长径比越大,允许负载越低。

垂直安装除了负载还要注意什么?
要注意断电自锁,加装带刹车电机或机械配重,防止断电瞬间工作台坠落;垂直方向的重力方向恒定,丝杆螺母磨损集中在同一侧,维护时要注意检查;润滑时确认油脂能到达丝杆上部,避免上部缺脂。

垂直安装选型拿不准怎么确认?
把模组型号、行程、负载重量、运行速度和加减速时间提供给供应商,让供应商按样本参数核算垂直工况下的允许负载和安全系数,比自己估算稳妥。深圳市贤惠惠科技有限责任公司提供THK模组垂直安装的负载核算服务,把参数发来可以帮你出选型建议。